I.T.I.S. MODESTO PANETTI

ESERCITAZIONE DI ELETTRONICA DIGITALE

Impianto Semaforico

2003/2004

 

 

Studente: Papalino Gaetano                                                             Docente:Prof Ettore Panella

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schema riportato in figura, realizzato in ambiente EWB, simula il comportamento di un impianto semaforico in accordo alle norme europee.

Il primo Timer 555 č montato come astabile e pilota direttamente il segnalatore GIALLO, acceso sul livello alto.

L’astabile genera impulsi  con livello alto TH e TL pari a:

 

TH = 0.7(10K + 100K)22µ = 1.7 sec              TL = 0.7(1M)22µ = 15.4 sec                          

 

Il secondo stadio č un monostabile attivo sul fronte di discesa che genera un impulso della durata:

 

T = 1.1 · 470K  · 22µ = 11 sec.

 

Nella seguente figura si riporta il diagramma di tempificazione.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diagramma di tempificazione

 

Per rispettare la normativa europea il segnalatore VERDE deve essere acceso quando č spento sia quello ROSSO che GIALLO.

Deve essere:

 

Giallo (G)

Rosso (R)

Verde (V)

0

0

1

0

1

0

1

0

0

 

 

Si ricava:

 

 

 

Si osservi che per rendere il monostabile attivo sul fronte di discesa si č inserito tra primo e secondo stadio il circuito derivatore costituito dal condensatore da 100nF un diodo 1N4148 e due resistenze da 10 K. In tal modo il fronte negativo del GIALLO genera un impulso di breve durata che consente la commutazione del monostabile.